Bonjour à tous,
Je fais bâtir ma maison,pour le vs tout c'est bien passé,là le maçon vient de couler la chape sur hourdi et entrevous.Il vient de m'appeler pour me dire qu'il y avait un trou dans la chape qu'un entrevous avais bougé...quel est le risque et quel méthode doit il utiliser pour le reboucher.

grand
 14/10/11 14:11
Bonjour, j'ai connu le cas d'une poutrelle cassée. On a coulé du béton jusqu'au refus. Une toupie y est passée. Si c'est moins grave, on peut coffrer sous l'entrevous. Coffrage suspendu; tout le monde ne sait pas faire, mais c'est jouable. En reprise de bétonnage, il faut faire constater et photographier parce que ça peut bouger et casser les carrelages à terme. Bonne chance

xavier024
 14/10/11 15:04
merci de ta réponse, j'ai eu le cdt qui m'a dit qu'ils allaient reboucher.
A cet endroit il n'y aura pas de carrelage (du moins pour l'instant) car situé dans le futur garage.

 