halk
 10/02/13 11:54

Re: Micro-fissures sur dalle brute sur le terre plein

La dalle (finition brut de réglage, la dalle brute sur le terre plein ) a été coulée jeudi dernier,des micro-fissures sont apparue dimanche dernier lors d'une visite sur le chantier.

Une précision : sur cette dalle béton, nous coulerons une chape de ravoirage de 4.5 cm d'épaisseur plus un isolant de 6.5 cm cm et une chape de 6 cm puis le carrelage collé dessus.

Par conséquent, peu m'importe l'esthétique ou l'étanchéité de cette dalle, c'est surtout sa rigidité qui m'inquiète


Quelqu'un sait-il dans quelles limites (largeur, profondeur, longueur) les fissures dans une dalle sont acceptables ?


Est-ce risqué pour la solidité dans le temps?


Merci pour vos reponses.



Modifié 6 fois. Dernière modification le 12/02/13 20:03 par halk.

projettignieu
 10/02/13 13:08
38 Micro fissure sur dalle brute
salut halk ,
On se connais du forumconstruire je pense?
Vous avec commentez sur mon récit donnez j'ai fais venri un expert qui à signalé de gros doute concernant ma dalle du premier niveau nombreuses fissures tri directionnelles et de 2 à 3 mm de largeurs.
Les micro fissures, on y passe pas une lame de cutter et taverses t elles la dalle dans la longueur?

halk
 10/02/13 13:26
Micro fissure sur dalle brute
Oui c'est bien moi.

je ne comprends pas ton message ?

Enfaite c'est la dalle brute sur le terre plein.

projettignieu
 10/02/13 13:31
38 Micro fissure sur dalle brute
de quel largeurs sont les fissures? traversses t'elles toute le dalles dans la longeur?
Avec vous un mail en message privé SVP que je vous envoie une partie de mon rapport d'expertise afin que ça vous éclaicisse un peu.

halk
 10/02/13 13:31
Micro fissure sur dalle brute
peux tu poster ton message sur forum construire aussi

halk
 10/02/13 13:35
38 Micro fissure sur dalle brute
projettignieu a écrit:
-------------------------------------------------------
> de quel largeurs sont les fissures? traversses
> t'elles toute le dalles dans la longeur?

Non

largeur aucune idée !

> Avec vous un mail en message privé SVP que je vous
> envoie une partie de mon rapport d'expertise afin
> que ça vous éclaicisse un peu.

cocooo
 10/02/13 13:38
Micro fissure sur dalle brute
Bonjour,

Là actuellement je pense que c'est le gèle...

projettignieu
 10/02/13 13:41
38 Micro fissure sur dalle brute
oui ça peut être aussi le retrait donc rien d'allarmant

projettignieu
 10/02/13 13:42
38 Micro fissure sur dalle brute
non je ne peux pas poster sur le forumconstruire car c'est un dossier en PDF

cocooo
 10/02/13 14:18
Micro fissure sur dalle brute
Rien d'alarmant si c'est pour faire une terrasse peut être !!!

Mais si il a trop d'eau dans le béton avec en plus le gèle c'est du béton mort ca craint ...

halk
 10/02/13 18:07
69 Micro fissure sur dalle brute
projettignieu a écrit:
-------------------------------------------------------
> non je ne peux pas poster sur le forumconstruire
> car c'est un dossier en PDF


je viens de lire ton rapport , je pense que c'est Un phénomène classique de retrait du béton.

Enfin j'espere !!!

cocooo
 10/02/13 18:24
Micro fissure sur dalle brute
Le retrait du béton c'est plutot je pense l'été quand il séche trop vite c'est pour ça qu'on doit arroser la dalle...

halk
 10/02/13 19:01
69 Micro fissure sur dalle brute
Enfaite la dalle à éte coulée le jeudi 31/01/2013 il faisait beau.

Bultin meteo du 31/01/2013 :

Jeudi 31 janvier 2013, météo Lyon annonce de la pluie l'après-midi et du soleil le matin. Les températures seront entre 6° et 12°C

cocooo
 10/02/13 19:19
Micro fissure sur dalle brute
Vos fissures sont d'une longueur de 10cm et la largeur un petit milimètre ou plus ?
C'est du béton toupie ?

halk
 10/02/13 19:22
Micro fissure sur dalle brute
les longueurs sont diffrerentes ça va de 10cm a 100 cm environs

Oui c'est bien du béton toupie livré par une central (dosage à ma connaissance 350kg:m3)

cocooo
 10/02/13 19:38
Micro fissure sur dalle brute
1mètre de long car même et largeur ?

Je pense qu'il a fait un rajout d'eau pour tirer plus facilement le béton...

J'ai eu le même problème je lui dis que l'eau c'est que pour le pastis pas pour le béton ...

Normalement l'ajout est écrit sur le bon vous pouvez demander à la central !!!

halk
 10/02/13 20:05
Micro fissure sur dalle brute
Ok.

Conclusion pour toi , il y'a une quantité importante d'eau dans le beton qui ma été livré.

cocooo
 10/02/13 20:32
Micro fissure sur dalle brute
Quelle est la dimension des fissures en largeur ?

halk
 10/02/13 20:35
Micro fissure sur dalle brute
J'ai pas mesurer la largeur mais A la louche, je dirais entre 0 et 0.1 cm.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 10/02/13 21:19 par halk.

cocooo
 10/02/13 20:36
Micro fissure sur dalle brute
Le rajout d'eau est toujours dans la tolérance mais bon normalement il ne faut pas en rajouter ou très peu le béton est prêt à l'emploi...

cocooo
 10/02/13 20:39
Micro fissure sur dalle brute
Faut voir aussi la profondeur des fissures si l'eau s'infiltre par la suite jusqu'au ferraillage c'est pas bon...

halk
 10/02/13 21:20
Micro fissure sur dalle brute
Avec quoi je peux mesurer la profondeur

cocooo
 10/02/13 21:37
Micro fissure sur dalle brute
Tu peux prendre un jeu de paillette ( mécanique ) pour régler les vis patiné ou les culbuteur c'est pas long mais déjà ça te donnera une valeur environ de la profondeur...

Ensuite faut voir si les paillette ça suffit ou pas pour la profondeur !!!

cocooo
 10/02/13 21:48
Micro fissure sur dalle brute
Ou un réglé metallique pour mesurer mais il faut qu'il soit le plus fin possible ....

halk
 11/02/13 18:29
69 Micro fissure sur dalle brute
Apres une visite sur le chantier aujourd'hui ,je pense à 91 % de chance pour des fissures de retrait.

Mieux vaut prévenir que guérir !!!!!!!!!!!!!!

Demain RDV avec le conducteur de travaux.



Modifié 2 fois. Dernière modification le 11/02/13 18:32 par halk.

cocooo
 11/02/13 19:28
Bonsoir,

Si c'est à 91% ok et la profondeur des fissures ?

Je viens de voir vos photos pourquoi sur les fondations je ne vois pas les chainages verticaux ?

Vous n'etes pas en zone parasismique ?

Sur le v.s il y a des parpaings sans ferraille et d'autre avec pourquoi la pose des ferrailles à été faite après les fondations ?

Le v.s il est rempli avec du gravier ou du balastre ?

Bon courage



Modifié 1 fois. Dernière modification le 12/02/13 01:55 par cocooo.

halk
 12/02/13 20:08
cocooo a écrit:
-------------------------------------------------------
> Bonsoir,
>
> Si c'est à 91% ok et la profondeur des fissures ?
>
> Je viens de voir vos photos pourquoi sur les
> fondations je ne vois pas les chainages verticaux
> ?
>
> Vous n'etes pas en zone parasismique ?
>
> Sur le v.s il y a des parpaings sans ferraille et
> d'autre avec pourquoi la pose des ferrailles à été
> faite après les fondations ?
>
> Le v.s il est rempli avec du gravier ou du
> balastre ?
>
> Bon courage

Profondeur des fissures entre 0 et 0.2 cm ( dalle sur terre plein)

Zone sismique 3

Pas de VS,.

Fer verticaux posé par scellemnt chimique (avec une profondeur d'ancrage de 30 cm).

Murs de soubassement. Les parpaings utilisés sont ceux avec une partie ajourée permettant de laisser passer le ferraillage verticale

Merci coccoo

cocooo
 12/02/13 21:39
Bonsoir,

0.2cm en profondeur " normalement ça doit pas être alarmant " par contre pour le ferraillage verticale au scellement chimique grrr en logique la ferraille doit commencer du bas et coulé tout en même temps...

halk
 12/02/13 22:31
Je sais .....
Le scellement chimique utilise est agrémente en zone sismique ,résisté à une force de 300t

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.