delphine62
 20/06/07 18:12

VS 2 tas suffisant ? pour giel ou autres

Bonjour
je suis encore en recherche de constructeur et l un d ente eux me nitifie sur la nitice descriptive Vide Sanitaire 2 Tas
Nous nous demandons si cela reste suffisant ou si il faut augmenter le nombre de tas (le terrain et plat niveua de la route dans un lotissement)
merci pour vos conseil

wooper
 21/06/07 04:15
66
bonsoir
cela ne veut pas dire grand chose que le terrain est plat
Alors déja ca ne doit pas étre "tas " mais "rangs" ,ensuite il faut voir selon le réglement de lotissement si il y a des impositions sur le niveau du rdc ,(il peut étre imposé d'étre à 60cms du terrain naturel par exemple ) ,ensuite à voir selon la région la profondeur de hors gel ,ensuite selon le type de sol
et pour finir selon vos exigences à vous ,si vous voulez y avoir accés ou non ...
le fait qu'il ait marqué 2rangs ,cela indique un minimum
cordialement

CBRR
 21/06/07 09:51
Surtout en lotissement les terrains peuvent être un peu retourné à cause de la viabilisation, c'est pourquoi il me semble que par sécurité un VS 3 rangs, même sur un terrain plat est une bonne option.

GIEL
 22/06/07 16:43
Je serai plus réservé, car il y a bons nombres de cas ou un VS 2 peut suffir sous certaines conditions.
La première est évidement de respecter la réglementation en vigueur sur la côte d'altimétrie par rapport au terrain , à la voirie voire à une côte NGF. (à vérifier dans votre permis de construire)
La seconde est de positionner la semmelle de fondation hors gel ( -0,50 en moyenne) ou plus profond suivant les secteurs si présence d'argile (-0,70m en moyenne) hors caractéristique du sol ( voir pour info site "argiles.fr").
La troisieme est que votre pavillon ne doit pas se retrouver enterré sur un côté du fait d'une déclinaison trop forte de la parcelle.
Pensez à vérifier qu'il y est bien un vide (peu importe la hauteur) entre le terrain est le dessous du plancher.
En résumé un vs 2 rangs convient pour un terrain homogéne avec peu de pente et pas de risques de fort retrait a dû à la présence d'argile.
.......Giel

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum