leeann29
 20/02/08 22:39

59 Dalle du VS?

Bonjour, notre maison est enfin commencée, après 20 mois d'attente, ils ont coulé la dalle aujourd'hui mais apparemment, on voit une partie du treillis mis en renfort pour la cheminée. Est-ce problématique pour la solidité de la dalle? On va en parler au CDT, mais bon avec eux rien n'est jamais grave, ....

ACEC
 21/02/08 08:10
A mon avis, ce n'est pas très grave. Le teillis soudé (dans la dalle sur hourdis, je pense) sert surtout à traiter les fissures éventuelles.
Quand il y a un poids supplémentaire (cheminée) sur le plancher, ce sont les pôutrelles préfabriquées qui doivent pêtre renforcées, si nécessaire.

leeann29
 21/02/08 12:13
Merci pour ta réponse, ça me rassure.

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum