GAUDIN
 05/06/05 10:11

raccordement gaz de la maison au boitier gaz


BONJOUR,

VOILA, JE SUIS EN TRAIN DE FAIRE CONSTRUIRE UNE MAISON EN LOTISSEMENT;
JE SUIS EQUIPE DU CHAUFFAGE ET ALIMENTATION EN EAU AU GAZ
LE CONSTRUCTEUR A INSTALLE LA CHAUDIERE
LE TERRASSIER QUI RACCORDE N A PAS EU LE TUYAU EN TEMPS ET EN HEURE
DONC IL ME DIT QUE LE CONSTRUCTEUR METTRA DES TUYAUX EN CAOUTCHOUC AU LIEU DU CUIVRE

MA QUESTION,
LES TUYAUX DE RACCORDEMENT ENTRE LA MAISON ET LES BOITIERS
DOIVENT ILS ETRE EN CUIVRE ?
S'ILS SONT EN CAOUTCHOUC, EST GRAVE, EST CE QUE LE CERTIFICAT
QUALIGAZ TIENT COMPTE AUSSI DE CA
OU BIEN EST CE UNE MAGOUILLE ENTRE CONSTRUCTEUR ET QUALIGAZ ?

MERCI DE ME RASSURER;

voltzen
 06/06/05 20:49
les tuyaux doivent etre en cuivre recuit du boitier à la chaudiere

Jean-louisDEUBELLE
 18/06/05 09:41
Un raccordement gaz entre la maison et le coffret doit répondre aux conditions suivantes:
Soit la conduite est en cuivre gainé
Soit en tube PE qualité gaz jusqu'a 1M de la maison, ensuite en tube cuivre.La liaison entre le tube PE et le tube cuivre se fait avec raccord spécifique

 