cyril34
 16/07/08 15:57

34 Raccordement EDF et notion de distance

Je souhaite faire raccorder une petite maison de bord de mer utilisée juste l'été à EDF.

Entre le tableau dans la maison et la limite de propriété j'ai 17 mètres.

Puis vient un chemin privé traversant 3 terrains (cad un droit de passage...) pour accéder au chemin communal, longueur 68 mètres.

Le poteau EDF, quant à lui, est à 13.50 m du début du droit de passage.


Voilà mon interrogation : sachant que je souhaite limiter les frais, est il nécessaire de demander de faire poser le compteur en début de droit de passage ou puis je le faire mettre en limite de propriété ?

La notion de 30 mètres dans le forfait EDF s'applique-t-il en limite de propriété quand celle si n'est pas directement en contact avec le domaine public ?


Je n'ai pas trouvé d eréponse pour le moment, merci de bien vouloir m'éclairer (c'est le cas de le dire ! smiling smiley )

lasansue
 16/07/08 17:09
La limite des 30 metres sa calcule à partir du boitier extérieur.
Ce boitier doit toujours etre accessible librement.

Dans ton cas, EDF risque de te dire que l'accès est privatif et peut donc etre fermé. Ils mettront alors le compteur en limite de voie publique.

-------------------------