gouttedepluie
 20/11/07 18:01

vérification de la rt par un spécialiste

bonjour
je viens de faire construire et je me demande si les presciptions de la rt ont bien été respectées.existe t il des organismes de controle pour vérifier si le constructeur a bien fait sont boulot.
le constructeur nous donne une étude théorrique ,mais lorsque on fait le tour de l'isolation j ai des doutes sur les calcul.
merci

ledel
 20/11/07 20:01
Il existe des bureaux d'études spécialisés dans les RT.

Je peux peut-etre t'aider, donne moi quelques infos sur les isolants, vitrages, type de chauffage.

gouttedepluie
 27/11/07 13:09
bonjour
j ai fais construire avec un constructeur de les region de rouen et ils en font un argument de vente de la rt ,par contre l'orSque le chantier est fini on constate qu il y a une difference entre les calculs et la réalisation ,exemple il manque des petite surfance de laine de verre,au greniers il ont mit de la laine de verre pour les mur placo style ,il ya un balais entre les baies vitrées qui a ete oublié jour assez important et j'ai l'impression qu il y a des ponts thermiques et entre le plafonde du rdc et l'etage il ny a pas d'isolation
si non mur aglo 2O ,isolation placo style laine de verre et dans les comples perdu de la laine de verre de 200


merci

Zeb
 18/12/07 15:15
200 mm de laine de verre en comble ce n'est pas réglementaire en rt 2005 car ca ne respecte pas le garde fou!!!
Pour plus d'info contacte moi je bosse en buresu détude chauffage et clim !!!

ledel
 19/12/07 09:52
Faudrait revoir tes calculs ZEB!!

bechatmail
 19/12/07 19:04
Un lien qui peut intéresser tous ceux concernés par la RT2005.
Il s'agit d'un lien direct sur un forum de PROMOTELEC.

[www.promotelec.com]

Bonne lecture !

didou
 23/01/08 10:08
200mm de laine de verre dans les combles, c'est tout à fait conforme zeb!
Goutte de pluie tu peux demander à un cabinet d'étude thermique d'effectuer un DPE sur ta maison ,ils pourront te renseigner sur les performances de ta maison.

ludojly
 23/01/08 21:08
tu peux toujours te renseigner chez BUREAU VERITAS ce sont des spétialistes de ce genre de prestation, mais il faut compter a peu près 1200 € pour un contrôle.
Je fais construire aussi près de rouen et j'attends un devis pour le contrôle du gros oeuvre.
Je te tiens au courant dès que j'ai les infos.
a+

rico_cfd
 24/01/08 16:28
14
une isolation du plafond entre le RdC et l'étage est-il obligatoire ? En ce qui me concerne on est en plancher béton à l'étage et le plafond est en plâtre. S'il faut une isolation entre les deux ça veut dire obligatoirement plafond suspendu avec laine de verre ou de roche entre les deux, non ?
Autre question tant que je suis là: Les cloisons entre deux pièces à l'étage sont-elles régies par une règlementation particulière ?
Je m'explique: mes cloisons sont placo avec du carton alvéolé entre les deux plaques et mon peintre s'est étonné que je ne sois pas en placostyl, sur rails avec de la laine de roche au milieu. Je pense que c'est plus pour le confort acoustique. en l'occurence mon constructeur ne m'a pas donné le choix et je me rend compte que le placostyl aurait certainement été meilleur en qualité pour un prix pas forcément beaucoup plus cher. Qu'en pensez-vous ?
Merci

ledel
 24/01/08 16:50
14
rico_cfd a écrit:
-------------------------------------------------------
> une isolation du plafond entre le RdC et l'étage
> est-il obligatoire ? Seulement s'il s'agit de pièces non chauffées

bacbapsa
 25/01/08 21:09
53
Bonsoir,
(Je m'étonne de certaines réactions !)

Gouttedepluie, le plus simple est de récupérer les prestations obligatoires pour répondre à la rt2005.
Cette réglementation entraîne un certain nombre de prestations mais elle ne fait pas abstration d'une bonne mise en oeuvre.
Compares la construction et le devis.

Mettre un meilleur isolant et créer un pont thermique en oubliant de manière volontaire ou non une zone laisse la chose incohérente. D'ailleurs au passage la règlementation s'amplifie à cause de ce genre de malfaçon.

En ce qui concerne votre isolation ca me paraît en effet léger. Un 240 mm d'épaisseur répondrait un peu mieux à la demande :roll: en tenant compte de son lambda (coef conductivité).

Il ne fait aucun doute que l'usage de cloisons placostil en 72 mm avec un isolant de 48 mm aurait été un meilleur choix d'un point de vue accoustique. La différence n'est toutefois non négligeable économiquement.

Il faut rappeler que les bureaux d'étude répondent de manière théorique suivant la prestation demandée. Ils prennent en compte les pertes mais ne peuvent pas être responsable d'une mauvaise mise en oeuvre qui est en général le point clé de l'isolation.

Peux-tu donner le nom de ce constructeur ?

gouttedepluie
 15/04/08 18:14
53
bonjour
merci pour vos réponses
mon contrat est soumis à la rt 2000
signé avant la 2005
il faut que je rajoute de la laine de verre de 10 cm sans pare vapeur en coisant avec l autre
merci

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum