les4kanous
 09/02/09 14:16

feu suite a soupcon erreur de pose poele

bonjour,
mon poele posé en sept 2008 par un professionnel
et là debut janvier feu de cheminée dans la gaine du poele plus précisement au niveau du premier coude
boiseau tubé de la cheminée jusqu'au poele avec deux coudes de 65 degré

est ce conforme à la dtu ?

que puis-je obtenir comme remboursement du préjudice à part la peinture plafond et mur et pressing des rideaux ?
j'ai pensé à dommage et interet pour surconsommation electrique car je suis passé entre temps au chauffage d'origine de ma maison.

merci de vos réponses

Seb76
 09/02/09 18:48
Tout dépend ce que tu as brulé cet hiver. Si la majeure partie de ton bois était du sapin, du pin enfin un résineux, (palette de récup, panneau, bois de récup...) il ne faut s'étonner que ton conduit de cheminée se retrouve chargé en goudron et prenne feu. Pour ce type de bois, il faut faire un ramonage régulier.



Modifié 1 fois. Dernière modification le 09/02/09 18:49 par Seb76.

grand
 14/02/09 10:44
Je ne suis pas sûr qu'on ait le droit de poser plus d'un coude. Il faut poser la question à l'assureur (lui, il a un conseiller qui a le DTU en entier, et il a intérêt à déplacer le problème vers le fournisseur.
Tiens bon, le printemps arrive.

les4kanous
 15/02/09 11:43
38
la dtu dit 2 coudes de 45degré max
et sur la facture et au salon ils ont mis 2 coudes de 65degrés

donc normalement ca se profile bien pour la contre expertise

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum