DG2006
 22/04/11 16:19

Risque de condensation entre 2 couches d'isolant toiture ?

Bonjour à tous,

Pour mon extension neuve (35m2 de chambre et salle de bain) en briques avec toit terrasse, mon maitre d'oeuvre a réalisé les travaux suivants :
Un charpente faite de 4 poutres en bois encastrées dans les briques, et posées en légère pente pour l'écoulement.
Par dessus les poutres, repose un "bac acier" (grandes plaques galvanisées genre tôle ondulée, vissées sur les poutres).
Sur le bac acier, une couche de plaques d'isolant de 100mm (dense et dur on peut marcher dessus) a été posée.
Et enfin l'étanchéité a été réalisées en bandes goudronnées, avec relevés d'étanchéité et couvertines.

Et à présent il s'attaque à l'intérieur.
En dessous des poutres (qui font 25cm de hauteur), il a fait poser une structure de rails pour le BA13 du plafond, et il a commencé à faire poser 10cm (ou 20cm prévus sur le devis !!!) d'isolant en laine de roche, encastré dans les rails.
Il s'apprête à poser le BA13 au plafond, mais j'ai un gros doute.

N'y dans la t-il pas un risque de condensation dans le volume d'air formé par l'épaisseur des poutres de 25cm ?
D'autant plus que les murs de briques, qui seront bien entendu isolés dans la partie habitée (BA13, structure de rails avec 10cm d'isolant) ne seront pas isolés à l'intérieur dans la partie toiture !

Tant que le plafond n'est pas posé, il est encore temps d'agir.
Qu'en pensez-vous ?
Merci bien.

anges11
 02/05/11 20:09
Bonjour,
Pour il soit bien réaliser, il faut que tu demande des conseil auprès des spécialistes.
[toiture-maison.com]

viennotn
 20/06/11 12:13
pas de risques de condensation à proprement parler. En revanche risque de ponts thermiques. Ca se traduira à terme par des effets de "spectre" au plafond. Concretement dans 2 ou 3 ans on risque de voir apparaitre les rails ombres) à travers le Ba13.

 


Seuls les utilisateurs connectés peuvent envoyer des messages dans ce forum. Connectez-vous ou inscrivez-vous.


charte d'utilisation du forum